为加速推进消防安全专项整治三年行动,进一步做好长治市火灾防控工作、巩固火灾防控成效,坚决遏制重特大火灾事故发生。督促社会单位落实整改火灾隐患主体责任、落实整改措施、强化社会监督、消除火灾隐患,现对火灾隐患单位予以曝光。
潞州区消防
单位:海外海鲜酒家隐患:1、八层没有排烟,七层厨房部分走道无排烟,电线敷设不符合规定;2、八楼装修不符合标准,八层无疏散指示标志、应急照明灯;3、六、七层配电室与其他部位未进行防火分割;4、七层少排烟口,七层走道没有喷淋头;5、六层无疏散指示标志,没有设置防烟楼梯前室,六层无喷淋头。壶关消防
单位:壶关县咏歌汇KTV
隐患:消防安全制度不健全,部分应急照明灯损坏,电器线路敷设不符合技术标准。
上*区消防
单位:唱响地带娱乐有限公司
隐患:
1、安全出口和疏散指示标志数量不足;
2、应急照明灯部分损坏;
3、四楼用易燃彩钢板做顶棚、一层厨房使用液化气罐;
4、疏散楼梯部分踏板使用木板
襄垣消防
单位:襄垣县星悦荟餐饮娱乐有限公司
隐患:
1、不符合微型消防站设置标准,抽查三楼一包房内的烟感探测器;
2、消防控制柜未显示反馈信号,喷淋系统末端试水装置被封堵;
3、屋顶消防水箱储水量不足二分之一;
4、泵房与库房未做防火分隔,库房内堆放大量杂物;
5、部分营业区线路未穿管,员工宿舍电线乱搭,常闭式防火门都处于开启状态。
屯留消防
单位:医院
隐患:
1、住院部四楼出口无疏散指示标志;
2、二楼安全出口锁闭;厨房一具灭火器过期
沁源消防
单位:沁源县金桥科技有限公司
隐患:灭火器数据不足;应急照明灯、疏散指示标志未保持完整好用;员工培训不到位。
平顺消防
单位:山西平顺农村商业银行股份有限公司西沟支行隐患:二层走廊未设置应急照明灯长潞消防
单位:山西潞安矿业(集团)有限责任公司潞安宾馆分公司隐患:1、消防控制室无人值班;防排烟系统无法正常启动;2、防火检查、巡查记录不全黎城消防
单位:黎城县亿网时空网吧、黎城县黎都盛世KTV隐患:均为现场未配置火灾报警系统长子消防
单位:长子县青春食代饭店
隐患:
1、安全出口标志配置不符合规定;
2、出口处有一具灭火器压力不足;厨房线路敷设不符合规定;
3、厨房油烟机油污过重
郊区消防
单位:长治市京标石化有限公司隐患:安全出口标志未保持完好有效;货物堵塞疏散通道。开发区消防
单位:超强网吧、矩阵网吧隐患:应急照明损坏潞城消防
单位:辛安泉中学
隐患:
1、教师宿舍无灭火器、应急照明灯、疏散指示标志;
2、教学楼灭火器未保持完好有效;
3、学生宿舍应急照明灯、疏散指示标志、灭火器数量不足;
4、学生宿舍安全出口门设置方向不正确;
5、食堂无灭火器。
来源:长治消防
▼点阅读原文|找工作、找房子...本地便民